Измерительные преобразователи АЕТ и приказ №603

По поводу поставки преобразователей АЕТ-400, удовлетворяющих требованиям регламента приказа 603 РАО ЕЭС в части реализации протокола МЭК-870-5-101 с поддержкой меток времени сообщаем следующее:
1. Преобразователи, удовлетворяющие данным требованиям будут приниматься к заказу в производство с 01 октября 2007 года.
2. Стоимость преобразователя изготовленного для использования только с протоколом МЭК-870-5-101 будет стандартной, согласно нашего прайс-листа. Стоимость преобразователей изготовленных с возможностью использования двух протоколов MODBUS-RTU и МЭК-870-5-101 будет на $10 выше базовой. Требуемый протокол можно будет выбрать при конфигурировании преобразователя по служебному интерфейсу.
3. Стоимость преобразователей со встроенной функцией меток времени будет выше ещё на $10.
4. Задержка между получением запроса и началом передачи данных будет 10 мсек, вместо 30 мсек.
5. Максимальная скорость передачи данных на выпускаемых в данный момент преобразователях 19200 бит/сек. Скорость выбирается при конфигурировании по служебному интерфейсу.
6. Cкорость 38400 и 76800 бит/сек. может быть задана программным путём при производстве по спецзаказу.


Коллеги, прошу высказать мнение о протоколе МЭК-870-5-101 в сравнении с MODBUS RTU! Зачем он нужен?

Наша позиция проста, мы реализовали протокол МЭК-870-5-101 исключительно потому, что он есть в приказе №603.


Иван Чуваев, Алекто, г.Омск, т. (3812) 31-00-33

Offline

2013-01-29 21:22:03

Постовой
Пишу о самом главном

Re: Измерительные преобразователи АЕТ и приказ №603



#2 2013-01-30 11:13:54

Andrew  ↓ 
Member
Зарегистрирован: 2012-07-02
Сообщений: 209
Рейтинг :   

Re: Измерительные преобразователи АЕТ и приказ №603

Насколько я себе это представляю, MODBUS применяют для _циклического_ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО опроса устройств. Причем и мастер, и слэйвы установлены внутри одного объекта.Да еще соединены по RS-485 или Ethernet.
А МЭК870-5-101 заточен под обмен между удаленными друг от друга КП и ПУ по КТЧ. Да еще на низкой скорости. А отсюда и вся его логика направлена на минимизацию объемов передаваемой информации и контроль того, что эта информация без потерь и ошибок поступает мастеру.
Необходимость наличия протокола МЭК870-5-101 _в преобразователе_ мне лично представляется сомнительной. Лучше уж тогда 104 протокол - все равно ведь преобразователи установлены на одном объекте, так хоть скорость будет выше.
Таким образом,внутри объекта, как мне кажется, есть смысл применять устройства и протоколы, обеспечивающие ВЫСОКУЮ скорость, которая позволяет получать информацию циклически, независимо от того, меняется она или нет. А выбор протоколов для передачи данных в окружающий мир делать в зависимости от доступных каналов связи: 101 или 104.
Хотя, в полне допускаю, что очень часто могут быть такие задачи, где наличие МЭК870-5-101 в преобразователе необходимо. Если, к примеру, на подстанции нет никакого ОИК и ЦППС (ну нету денег на это у большинства) - тогда опрос будет делаться с уровня РЭС или выше по КТЧ или что там имеется...Тогда обретётся магистральная диаграмма сбора данных с ИП по МЭК 870-5-101. Наверное, на начальном периоде модернизации ТМ на объекте и так можно выходить из положения при нехватке средств. Дёшево и сердито. Хотя не очень представляю, как при этом ИП физически будут соединяться между собой.. КТЧ - модем с RS-232 - конвертер RS-232/RS485 - сеть ИП. Как-то так,наверное?